诺丁河治理报告_CIWEM|在这个十月最后一周周一的的夜晚SESA将向每一个UNNCer献上一份诚意满满的工作报告内容包含了我们从上学期末开始开展和跟进的诺丁河的治理工作情况
也希望大家在看完这篇工作报告后对于诺丁河的治理情况有一定的了解
-诺丁河简介&工程概况- ●宁波诺丁汉大学概况●    宁波诺丁汉大学是经中国教育部批准,由英国诺丁汉大学与浙江万里学院合作创办,在中国设立的第一家引进世界一流大学优质教学资源、具有独立法人资格和独立校区的中外合作大学。学校由中国科学院院士、前复旦大学校长、前英国诺丁汉大学校长杨福家教授担任校长,尼可迈尔斯教授担任执行校长。    学校位于宁波市高教园区,占地面积887亩,建筑面积20万余平方米,截至2015年,在校生6000余人,教职员工600余人,来自于世界上70多个国家和地区。学校已建立社会科学学院、人文教育学院和理工学院三大学院,下设诺丁汉大学商学院(中国)、国际传播系、国际事务与国际关系、英语系、经济系、教育学系计算机科学系和工程系等。▼
●宁波诺丁汉大学诺丁汉河水文概况●    诺丁汉河与校外西部一段钱塘河支流相连接,共同构成环形河道,河流北部有两处直接与钱塘河相通,相通处现均已用拦截坝阻隔。诺丁汉河虽然与校园外界多处河流断面相连,但水体交换量很少。除却西部约四分之一段校外河道段,校园内部分河道总长度大约为1665m,水深平均约1.8m,河道为不规则断面,均宽约53m,总体水量大约为16万m³。河道水体水质较差,透明度低,能见度不足10cm,几类主要污染物质含量较高,特别是COD、氨氮,大多情况下,均超过地表水Ⅴ类水质标准,悬浮物含量也高于景观用水标准近50%(见下表)。▼ ●处理工艺及流程●    该厂采用的A/O法处理工艺,除磷不脱氮。合流排水系统污水截流倍数n0=1.0,工程总规模400,000m3/d(雨季最大流量620,000m3/d),近期300,000m3/d建设规模(雨季最大流量500,000m3/d),旱流污水总变化系数Kz=1.3。回流比R=75%。    污水由一级泵站(铁路桥泵站)收集至厂前提升泵站(张公堤泵站),再由张公堤泵站将水送入三金潭污水处理厂,进行污水处理。其工艺流程简图如下:
-部门及车间的参观见闻-
●中控室●   主要设备:  电子模拟运行控制板(墙体板)指示灯,模控板右边是现场实时监控视频显示器。程序控制计算机,电话机、视频控制器各一台,空调两台用于各设备降温。                                                                                     人员编制及值班任务:整个中控室的运行管理配1名班长6名值班员。班长负责监督值班工作,传达上级指示,安排任务,组织班室成员技能培训等工作。值班员负责中控室的日常值班,值班班次分白班和夜班,白班值班人员为1人,时间8:00~18:00,中间没有午休;夜班值班人员为2人,时间:18:00~8:00。轮值安排为:每人一个白班,两个夜班,休息三天。 主要功能:污水处理厂设备自动化控制程度高,场内的所有设备几乎都可以通过计算机控制,设备的开启、阀门的开启调节、设备的运行指示等都可以在控制计算机上实现。工艺运行的参数在计算机运行程序上可以随时查阅,而且数据会被自动保存起来方便日后查看。现场设备的运行情况还可以通过视频录像进行监控。值班员的职责就是看管由计算机控制的程序系统的运行情况,调节生物池溶解氧浓度。每两小时记录一次工艺参数,以及每隔两个小时巡场一次并采集进、出水水样供化验室分析。需要记录的参数有:进、出水流量(m3/h),pH,SS(mg/L),DO(mg/L),MLSS(mg/L),TP(mg/L),NH4+-N(mg/L),污泥流量(m3/h),污泥泵运行参数,鼓风机运行参数等。
●检验科●   主要设备及仪器:气相色谱仪、高效液相色谱仪、721/.722/723/752/7230G系列分光光度计、紫外、原子吸收分光光度计、电子分析天平、水浴锅、干燥箱、马弗炉、粉碎机、显微镜、阿贝折射仪、自动旋光仪、手持糖度计、手持酒精计、手持盐度计、酸度计、电导率仪、COD、BOD在线水质测定仪。 值班人员及分析项目:班长1人,分析员3人,每天2名分析员值班,时间8:00~18:00,中间没有午休,上两天班休息两天,每天都要有人值班,班长负责监督工作,制作数据报表等。化验室分析项目有:TSS、MLSS、MLVSS、SS、CODcr、TP、TN、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、PO43--P、BOD5。
●厌氧污泥消化池●   主要设备:                      设有污泥消化池,用来处理从污水里沉淀下来剩余污泥,产出沼气和无污染的泥饼。据介绍,每座蛋形消化池地面高度为36米,地下深10米,最大内径为26米,总高48.2m,有效容积约13900m3,,污泥厌氧消化池采用卵形消化池,池内采用机械搅拌,配有18根搅拌管。  功能简介:分解污泥中的有机物,稳定剩余污泥,减少病原菌及寄生虫卵。其单体规模为世界第三、亚洲第一。污泥是城市污水处理厂在净化污水时产生的“副产品”,以往都是一简单的填埋技术处理。由于其含有寄生虫卵、病原微生物和重金属等有害物质,如不加以妥善处理,将产生二次污染。据介绍,消化塔运行后,三金潭污水处理厂每天产生的200吨污泥将被送入其中进行搅拌,通过加热、消化反应,最后将污泥脱水成无污染的泥饼,用于土壤改良、制肥、填土方等。而产生的沼气供沼气锅炉使用。实现污泥的减量化、无害化、资源化处置。
●污泥脱水浓缩机房●   主要设备:Roefilt 60型转鼓污泥浓缩机三台(两用一备),离心脱水机,絮凝剂制备机。 功能:一是将污水处理过程中产生的剩余污泥进行浓缩以减少后续污泥消化量,二是将消化污泥进行脱水便于运输处置。 操作规程:容积式污泥泵将调理好的湿污泥抽入机器,在混合器内,污泥和聚合物充分混合形成絮凝结构,有利于污泥在虑带上脱水。污泥流入预脱水转鼓,经多段脱水后逐渐浓缩,并通过螺旋板输送。使用大间孔虑带,转鼓预脱水率显著提高。设计采用的虑带网眼能使污泥分离率达到很高。
●加氯车间●
主要设备:真空调节器,安全警报器,氯气防泄漏以及回收装置,氯气投加控制器,水射器,控制柜,电动球阀,汇流排。                                               工艺流程及参数:贮存在氯气瓶中的氯气通过紫虹管连接至汇流排,经主干管,经电动球阀控制后,主压力表显示正常之后,经过自动加料机投加氯气。比例为1:1.25。自动警报系统自动监控加氯间内氯气含量,在氯气含量超过指定标准之后,氯气防泄漏及回收系统自动开启。车间内喷淋氯化亚铁及铁粉的混合粉末。
●鼓风机房●   主要设备:单级离心鼓风机4台。单机鼓风量4000~9600m3/h。为曝气沉砂池以及生物池曝气充氧提供气源。 操作规程:一、开机前的准备工作。检查控制柜设备有无异常。检查润滑油油温、油位是否正常。检查风机各部件及地脚螺栓等是否紧固良好。检查风机水循环冷却系统是否正常,打开该风机冷却水和循环水的进出水阀门。检查鼓风机出口阀门在开启位置,并保证出风总管的阀门处于开启位置。高压柜是否处于正常状态,小车是否处于正常位置,二次路线是否正常并合闸送电。进进风廊道是否干净无异物。二、开机。风机正确启动条件:没有报警或激活紧急制动开关,放空阀开关;出口导叶在最小位置。打开该风机冷却水泵和循环水泵,并检查循环水水位。合上风机控制柜电源,指示灯亮,观察仪表指示是否正常。细听风机内是否有异常声响;若有,应立即停机检查并报告运行班长。观察风机工作压力、风量、运行电流是否正常。观察、检查轴承及润滑油温升,观察润滑油压力是否正常。三、按控制面板的停止按钮,出口导叶移至最小位置,放空阀快速打开。当放空阀打开时,风机停止运转。在发出风机停止指令后,油泵要继续运行至少5分钟。在油泵停止运转后,关闭该风机冷却水进水阀,关闭该风机的冷却水进水阀。检查鼓风机出口止回阀是否关闭。四、按规定填写设备运行记录。
●其他●   1)粗格栅、进水泵房主要构筑物:粗格栅间1座,近期选用MN型混流泵5台,3大2小。功能:截除污水中较大漂浮物,确保水泵正常运行。                                            2)细格栅、曝气沉砂池(合建)(1)回转式细格栅    主要构筑物:每座设回转式细格栅3台,配1台螺旋压榨一体机输出栅渣。    功能: 截除污水中较小的漂浮物和悬浮物,保护后续水处理设备。(2)曝气沉砂池    主要构筑物:每座池配以1台移动桥式吸砂机。    功能:去除污水中密度较大的固体颗粒,并使沙砾表面摩擦,去除其表面有机物,且起到污水的预曝气作用。 3)初次沉淀池主要构筑物:分2组设4座中心进水周边出水的辐流式圆形沉淀池。每座池配有1套周边传动全桥式刮泥机,刮泥机上端配有浮渣刮板。功能:对污水中以无机物为主体的比重大的固体悬浮物进行沉淀分离。 4)A/O生物池功能:创造特定的微生物水环境以厌氧释磷、好氧吸磷及氧化分解有机物的场所。主要构筑物:2组4座矩形推流式生物池。每座池共分三区:选择区、厌氧区、好氧区。选择区和厌氧区设搅拌器,好氧区敷设曝气管由鼓风机房供气,控制溶解氧保持在2.0~2.5mg/L,污泥浓度保持在2000~3000mg/L。 5)二次沉淀池主要构筑物:2组8座周边进水、周边出水的圆形辐流式沉淀池,每池设中心驱动吸泥机1台。功能:进行混合液的固液分离,与生物池配合起到去除污水中的有机物的作用。 6)接触消毒池(加氯车间) 主要构筑物:2座折流式反应池,分4槽。功能:采用季节性加氯,杀灭出厂污水中可能含有的细菌和病毒。 7)排水泵房主要设备:选用5台干式离心混流泵。功能:当府河水位高于20m时,将生产尾水及厂区雨水抽升排入府河。
-实习心得-        作为一名UNNC理工科学生很荣幸的参加了本次由海拓环境公司提供的诺丁河污水治理的暑假志愿者项目。          诺丁河是一条环绕我校的河流,由于水体流动性差,与河岸的地下生活污水管道临近,河流被不断污染无法自净,所以水质逐年变差且有异味。本次项目便是通过观察与操纵水污染处理仪器来净化诺丁河并学习相关方面的知识。         本次使用的装置为HTE异位组合水体处理装置,在志愿活动初期相关专业人员带领我们参观了整体仪器并讲解了各部分装置功能及用途。在活动中后期我们尝试了自动化运行与手动化运行的切换,并且通过专业人士的讲解和帮助,亲手尝试了仪器的净水剂的配制,水质的检测,近距离的观看了机器对水体污染物的处理,也亲眼观测到了通过微小气泡的浮力高效率的过滤水体污染物,比较惊讶的是充满气泡的完成过滤的水成乳白色,经过一段时间放置大部分气体离开水体,净化后的河水又恢复透明,这种现象既令我惊叹又使我的好奇心得到了满足。          作为一名工科生,我一直觉得理论与实践的方法相结合才能发挥所学的知识的全部力量。这次活动是我们书本上的很多理论得到了体现,小的方面说有水体管道由下至上增加絮凝剂的效率、化学试剂的选用与调配,大的方面说有设备的构造、各指示器的选用及位置。这极大的帮助了我对相关课程上晦涩难懂的知识的理解,并使我可以在脑海中构造出一个大体设备框架来进行分析。          略微遗憾的是HTE作为一个成型可量产多功能用的设备,他的自动化水平非常的高,我们需要操作的地方较少,对于内部的运行无法具体观看。不过能把所学的东西用来解释一些可观测的现象,对未来的选择能少一份迷茫,这次志愿者活动给我们的已经足够多了。希望以后可以在学校多看到这样的活动来帮助我们更好的学习消化日常所学的理论知识。          在活动的最后,听说可能还会有第二期的诺丁河治理工程,因为目前所做的水治理只能一定程度上缓解水的污染情况,到了夏天天气升温,绿藻及微生物的加剧生长繁殖依然会使良好的水质受到一定程度的威胁。很期待下一次参加治理活动,看到更新后的新仪器或新的治理方案。----何天助同学文字:叶海田  何天助排版:戴月审查:戴月 叶海田